หัวข้อ: ติดเครื่องทำน้ำอุ่น มีปัญหาสายไฟ ท่านผู้รู้ช่วยแ
เริ่มหัวข้อโดย: jew0088 ที่ พฤศจิกายน 06, 2016, 03:10:57 pm
เดินสายแบบฝังท่อภายในคอนกรีต ในห้องน้ำ
-สาย L ขนาด 4 มม
-สาย N ขนาด 2.5 มม
-สาย G ขนาด 1.5 มม
ขนาดสาย L น่าจะเท่ากับ สาย N ในความคิดของผมนะครับ แต่มีแย่กว่านั้นครับ พอใช้มัลติมิเตอร์วัดไฟได้ตัวเลขดังนี้ครับ
- วัด L กับ N ได้ 112 V ( ลองใช้มัลติมิเตอร์อีกตัว วัดได้ 2 V)
- วัด L กับ G ได้ 229 V ( ทั้งสองเครื่อง )
- วัด N กับ G ได้ 0 V

= ช่างบอกว่าสาย N มีปัญหาอาจขาดหรือหลวม ภายในระบบ แก้ไขยากเพราะฝังในคอนกรีต จึงแนะนำให้ เอาสาย L+G (เอาสาย G มาเป็นสาย N ) แล้วเดินสาย G ใหม่จากเครื่องทำน้ำอุ่นลงหลักดินใหม่แยกไปต่างหากเลย
ผมจึงไม่แนใจ จึงชะลอการติดตั้งไว้ก่อน จึงอยากถามท่านผู้รู้ว่า ทำได้ไหม อันตรายไหม หรือมีคำแนะนำอื่นใด ช่วยแนะนำด้วยครับ
 ขอบพระคุณอย่างสูงครับ


หัวข้อ: Re: ติดเครื่องทำน้ำอุ่น มีปัญหาสายไฟ ท่านผู้รู้ช่วยแ
เริ่มหัวข้อโดย: pinyo2534 ที่ สิงหาคม 13, 2017, 10:09:25 am
เดินสายใหม่แน่นอนกว่าครับ เพราะไม่รู้สายเก่าชอร์ทกันจุดไหน


หัวข้อ: Re: ติดเครื่องทำน้ำอุ่น มีปัญหาสายไฟ ท่านผู้รู้ช่วยแ
เริ่มหัวข้อโดย: thong ที่ สิงหาคม 13, 2017, 02:10:24 pm
มิได้ซ้ำเติมนะครับเพียงแต่ต้องการให้ฉุกคิดบ้าง เพียงแต่ต้องการความสวย แล้วมันจะเกิดความซวย ถ้าใช้ช่างไร้มาตรฐานในการติดตั้งหรือเดินสายไฟ